申請文件更新內容如下:編號3.『耐震設計標章申請書』更新為107年12月版編號5.『耐震標章申請書』更新為107年12月版
新增於文件下載-相關參考資料-第10項考慮各構件養護環境不同,建議卜作嵐替代率上限(飛灰)如下:結構物種類卜作嵐替代率上限,%總量飛灰連續壁、基樁4015主結構2512.5柱內灌漿4020巨積混凝土(例如筏基)3515備註:(1) 飛灰燒失量不得高於3%(2) 因水泥規範已允許添加5%卜作嵐,故上限於予酌減。
新增於-文件下載-相關參考資料-第10項考慮各構件養護環境不同,建議卜作嵐替代率上限(飛灰)如下:結構物種類卜作嵐替代率上限,%總量飛灰連續壁、基樁4015主結構2512.5柱內灌漿4020巨積混凝土(例如筏基)3515備註:(1) 飛灰燒失量不得高於3%(2) 因水泥規範已允許添加5%卜作嵐,故上限於予酌減。
章節修正前修正後一、特別監督人資格與關係說明 特別監督人須為有資格執行該項特別施工作業之結構專業技師。(1)依耐震法規之規定,除一般規定之監造程序外,當符合執行專業結構設計審查所列之施工作業項目時,起造人應增加聘雇一位以上之特別監督人,來執行特別監督工作(起造人需另行編列特別監督費用且單獨簽訂特別監督契約書,並於提出耐震標章申請時檢附供察證機構確認之)。(2)有關執行建築物結構專業工程部分之特別監督得由工程技術顧問公司、執業結構技師、執業土木技師或開業建築師辦理並應組成團隊執行特別監督事宜,團隊成員應具5年以上工地經驗且一位以上具有結構專業資格。(有關特別監督之規定詳建築物耐震設計規範及解說第7章及附錄A耐震工程品管規定)前項工程技術顧問公司之登記營業範圍應包括結構工程之工程技術事項。(依工程技術顧問公司管理條例第4條規定)(3)結構專業工程長期派駐於工地現場之特別監督團隊應包含:(a) 上述(2)說明資格之結構專業者(至少1位)。(b)數位專業工程師,請依據施工規模與進度表內容,適時做人力之配置。(c)以上特別監督團隊至少需有1位符合品管證照資格。(d) 特別監督駐地結構專業人員請假期間應有代理人,且代理人需由同等結構專業資格之人員擔任。 特別監督人須為有資格執行該項特別監督作業之結構專業人員。(1 依耐震法規之規定,除一般規定之監造程序外,當符合執行專業結構設計審查所列之施工作業項目時,起造人應增加聘雇一位以上之特別監督人,來執行特別監督工作(起造人需另行編列特別監督費用且單獨簽訂特別監督契約書,並於提出耐震標章申請時檢附供察證機構確認之)。(2)有關執行建築物結構專業工程部分之特別監督得由工程技術顧問公司、執業結構技師、執業土木技師或開業建築師辦理並應組成團隊執行特別監督事宜,特別監督人應具建築結構相關經驗5年以上(含工地經驗3年),且具有結構專業資格。(有關特別監督之規定詳建築物耐震設計規範及解說第7章及附錄A耐震工程品管規定)前項工程技術顧問公司之登記營業範圍應包括結構工程之工程技術事項。(依工程技術顧問公司管理條例第4條規定)(3) 結構專業工程長期派駐於工地現場之特別監督團隊應包含:(a)上述(2)說明資格之結構專業者(至少1位)。(b)數位專業工程師,請依據施工規模與進度表內容,適時做人力之配置。(c)以上特別監督團隊至少需有1位符合品管證照資格。(d)特別監督駐地結構專業人員請假期間應有代理人,且代理人需由同等結構專業資格之人員擔任。(4)若單一申請案件之單層樓地板面積合計在800平方公尺(含)以下時,特別監督執行規定如下:(a)特別監督人可彈性駐地,但於連續性監督項目施工期間及週期性監督項目查驗時,須在場執行監督工作。(b)另特別監督人同時執行耐震標章監督案件不得超過2案,且單層樓地板面積合計不得大於1,500平方公尺。